Bonjour,
L'étanchéité des dudgeons se fait par écrasement du cuivre entre le raccord mâle et l'écrou.
Lors du démontage de ces raccords, sont-ils à nouveau utilisables ou faut-il les refaire par précaution ? En utilisant une clé dynamométrique à chaque montage. Salutations.
L'étanchéité des dudgeons se fait par écrasement du cuivre entre le raccord mâle et l'écrou.
Lors du démontage de ces raccords, sont-ils à nouveau utilisables ou faut-il les refaire par précaution ? En utilisant une clé dynamométrique à chaque montage. Salutations.
16 novembre 2009 à 21:09
Conseils réparation 1 climatisation
Invité

Réutilisation des dudgeons
Invité
Raccorder dans les règles de l'art nécessite de façonner un dudgeon neuf à chaque fois.
C'est pour cela qu'il faut impérativement créer une boucle avec le cuivre avant chaque raccord lors de l'installation afin de prévoir de la longueur supplémentaire car chaque nouveau dudgeon raccourci le tuyau.
C'est pour cela qu'il faut impérativement créer une boucle avec le cuivre avant chaque raccord lors de l'installation afin de prévoir de la longueur supplémentaire car chaque nouveau dudgeon raccourci le tuyau.
17 novembre 2009 à 10:44
Conseils réparation 2 climatisation
Invité

Réutilisation des dudgeons
Invité
Les dudgeons sont réutilisables.
Bien vérifier s'ils ne sont pas fendus et avant de les revisser, enlever d'éventuelles impuretés.
Serrer avec force avec clé et contre clé, mais attention de ne pas casser l'écrou de serrage.
Cordialement, PL (17/11/09).
Bien vérifier s'ils ne sont pas fendus et avant de les revisser, enlever d'éventuelles impuretés.
Serrer avec force avec clé et contre clé, mais attention de ne pas casser l'écrou de serrage.
Cordialement, PL (17/11/09).
17 novembre 2009 à 08:27
Conseils réparation 3 climatisation
Réutilisation des dudgeons
Bonjour
Les dudgeons doivent se serrer dans les règles de l'art avec une clé dynamométrique.
La pression sera de 18 bars pour le 1/4, de 22 bars pour le 3/8, de 42 bars pour le 1/2.
Sinon, le dudgeon trop serré va s'écraser et fuite s'il n'est pas assez serré.
Cordialement. Allo assistance climatisation
Les dudgeons doivent se serrer dans les règles de l'art avec une clé dynamométrique.
La pression sera de 18 bars pour le 1/4, de 22 bars pour le 3/8, de 42 bars pour le 1/2.
Sinon, le dudgeon trop serré va s'écraser et fuite s'il n'est pas assez serré.
Cordialement. Allo assistance climatisation