Pb démarrage après dégivrage PAC baxi erreur 44
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
286
Dépannage forum climatisation : Pb démarrage après dégivrage PAC baxi erreur 44
Invité
Bonjour. Problème de démarrage après dégivrage PAC baxi erreur 44. Que signifie le code d'erreur 44 ? Merci.
03 février 2008 à 15:59
Conseils réparation 1 climatisation
Invité

Pb démarrage après dégivrage PAC baxi erreur 44
Invité
E44 = alarme circuit frigorifique. Au bout de 10 minutes, cela ce produit si l'écart de température d'eau entre l'entrée et la sortie de l'échangeur est insuffisante.
28 février 2008 à 02:27
Conseils réparation 2 climatisation
Invité

Pb démarrage après dégivrage PAC baxi erreur 44
Invité
Chute de tension au démarrage : mettre démarreur Alco. Réglage du delta T et réglage du delta P.
Conseils réparation 3 climatisation
Invité

Pb démarrage après dégivrage PAC baxi erreur 44
Invité
Bonjour, veuillez vérifier que votre vanne 4 voies re-bascule bien en mode chauffage et qu'elle ne reste pas bloquée en intermédiaire.
Si cela est le cas, il faut changer le régulateur en façade afin de moduler le compresseur pour égaliser les pressions. Cordialement.
Si cela est le cas, il faut changer le régulateur en façade afin de moduler le compresseur pour égaliser les pressions. Cordialement.
25 mars 2009 à 01:17
Conseils réparation 4 climatisation
Invité

Pb démarrage après dégivrage PAC baxi erreur 44
Invité
Il n'y a pas besoin de changer le régulateur de façade mais le faire reparamétrer chez Baxi (paramètre de dégivrage).
08 juillet 2012 à 20:30