Installation monosplit Mitsubishi 5 kW climatisation ne refroidit pas
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
1122
Dépannage forum climatisation : Installation monosplit Mitsubishi 5 kW climatisation ne refroidit pas
Invité
Bonjour, on m'a installé un monosplit Mitsubishi de 5 kW et il y a moins d'un mètre de tube qui relie le groupe et la cassette.
La climatisation ne refroidit pas assez, il y a sûrement trop de gaz dans le groupe.
Combien de grammes de fréon à enlever sachant que Mitsubishi préconise un minimum de 4 mètres de tube pour garantir le bon fonctionnement ? Merci.
La climatisation ne refroidit pas assez, il y a sûrement trop de gaz dans le groupe.
Combien de grammes de fréon à enlever sachant que Mitsubishi préconise un minimum de 4 mètres de tube pour garantir le bon fonctionnement ? Merci.
28 août 2009 à 19:58
Conseils réparation 1 climatisation
Invité

Installation monosplit Mitsubishi 5 kW climatisation ne refroidit pas
Invité
Il ne faut surtout pas toucher au gaz, qui pas ailleurs n'est pas du fréon, car vous risquez des brûlures graves (le gaz sort à moins 50°C) et pouvez avoir, suite à des manipulations, des problèmes respiratoires suivant votre état de santé.
Faites donc appel au professionnel qui vous l'a installé afin qu'il revoit son installation car il faut un minimum de 3m de tuyauterie afin que le gaz puisse se détendre correctement avant sa phase liquide.
Allo Assistance Climatisation
Faites donc appel au professionnel qui vous l'a installé afin qu'il revoit son installation car il faut un minimum de 3m de tuyauterie afin que le gaz puisse se détendre correctement avant sa phase liquide.
Allo Assistance Climatisation
29 août 2009 à 18:09
Conseils réparation 2 climatisation
Invité

Installation monosplit Mitsubishi 5 kW climatisation ne refroidit pas
Invité
Effectivement, moins d'un mètre, ça fait trop peu.
Sinon, la puissance de l'appareil est-elle suffisante ? Si celui-ci souffle à 10-12°C, c'est qu'il fonctionne correctement.
Si ce n'est pas le cas... rappelez votre installateur.
Sinon, la puissance de l'appareil est-elle suffisante ? Si celui-ci souffle à 10-12°C, c'est qu'il fonctionne correctement.
Si ce n'est pas le cas... rappelez votre installateur.
04 septembre 2009 à 11:22
Conseils réparation 3 climatisation
Invité

Installation monosplit Mitsubishi 5 kW climatisation ne refroidit pas
Invité
Les explications de l'internaute n°1 sont fausses. "Afin que le gaz se détende avant sa phase liquide" ne veut rien dire. Il faut une certaine longueur pour :
a) permettre au liquide de baisser sa température durant sa détente en direction de l'unité intérieure et
b) permettre au gaz en direction du compresseur, de se réchauffer pour éviter les coups de liquide dans le compresseur.
a) permettre au liquide de baisser sa température durant sa détente en direction de l'unité intérieure et
b) permettre au gaz en direction du compresseur, de se réchauffer pour éviter les coups de liquide dans le compresseur.
27 septembre 2009 à 11:09