Déclenchement intempestif pompe relevage climatisation
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
44
Forum Réparation climatisation : Déclenchement intempestif pompe relevage climatisation
Invité
Bonjour, la pompe de relevage de ma climatisation murale n'arrête pas de tourner, chaque fois que je télécommande l'appareil, et continue des heures après que celui-ci soit éteint. Elle le fait en mode refroidissement mais pas en automatique. J'ai un deuxième appareil dans la maison, relié à la même unité extérieure, et je n'ai jamais eu aucun problème. Cas désespérant car cela fait maintenant 2 saisons que ça dure sans qu'on trouve quoique ce soit. N.B. La pompe de relevage a été changée.
Conseils 1 climatisations dépannage
Invité

Déclenchement intempestif pompe relevage climatisation
Invité
Il n'y a vraiment pas de raison de changer une pompe de relevage qui apparement fonctionne très bien. Voir plutôt du coté de l'appareil qui met en route la pompe et l'arrête ( relais , minuterie ,etc.... ). Un professionnel digne de ce nom devrait sans soucis vous diagnostiquer le mal.Désolé, mais je ne connais pas assez l'appareil pour vous dire ce qui peut être en défaut.
Conseils 2 climatisations dépannage
Invité

Déclenchement intempestif pompe relevage climatisation
Invité
En règle générale les pompes de relevage ne sont pas livrées avec les splits muraux ce sont des pièces rajoutées avec des caractéristiques techniques bien définies (longueur de refoulement souvent limité)
Je vous suggère de contrôler la hauteur de refoulement en sortie de pompe (comparer avec la doc technique) et
contrôler la présence d'un clapet anti-retour sur le tube transparent en sortie pompe (ce clapet évite que
l'eau évacuée ne redescende dans l'unité lorsque la pompe s'arrête) Si cela peut vous aider A+
Je vous suggère de contrôler la hauteur de refoulement en sortie de pompe (comparer avec la doc technique) et
contrôler la présence d'un clapet anti-retour sur le tube transparent en sortie pompe (ce clapet évite que
l'eau évacuée ne redescende dans l'unité lorsque la pompe s'arrête) Si cela peut vous aider A+
Conseils 3 climatisations dépannage
Invité

Déclenchement intempestif pompe relevage climatisation
Invité
Bonjour, si la réponse 2 ne fonctionne pas, essayer de brancher votre pompe provisoirement sur une prise et voyer si le problème persiste. A+
02 novembre 2008 à 04:15
Conseils 4 climatisations dépannage
Invité

Déclenchement intempestif pompe relevage climatisation
Invité
Peut-être que le flotteur est coincé ou le conduit de vidange est percé ou bouché... soufflez dedans !
jd
jd
04 janvier 2010 à 15:15
Conseils 5 climatisations dépannage
Invité

Déclenchement intempestif pompe relevage climatisation
Invité
Bonjour. Moi je suis d'accord avec la réponse (2), ou alors la tuyauterie d'évacuation est trop petite.
23 janvier 2010 à 11:57
Conseils 6 climatisations dépannage
Invité

Déclenchement intempestif pompe relevage climatisation
Invité
Bonjour,
une pompe de relevage marche en général avec un flotteur. Dès qu'elle détecte de l'eau elle se met en marche, si la pompe a été changée et que ça fait pareil, je ne vois qu'un truc c'est que le branchement n'est pas bon ou que la pompe est en tout ou rien. Salutations.
une pompe de relevage marche en général avec un flotteur. Dès qu'elle détecte de l'eau elle se met en marche, si la pompe a été changée et que ça fait pareil, je ne vois qu'un truc c'est que le branchement n'est pas bon ou que la pompe est en tout ou rien. Salutations.
05 février 2011 à 12:36
Conseils 7 climatisations dépannage
Invité

Déclenchement intempestif pompe relevage climatisation
Invité
Je trouve la remarque n°6 intéressante et à ne pas négliger, cependant si le remplacement qui n'avait pas lieu d'être... a été fait correctement, comme le précise n°4, vérifier l'état du flotteur... avec le temps, ils ont tendance à s'encrasser et à se bloquer en ON, ou en OFF...
Cela fait partie des procédures normales d'entretien d'une clim équipée d'une pompe de relevage ;-)
Mi²
Cela fait partie des procédures normales d'entretien d'une clim équipée d'une pompe de relevage ;-)
Mi²
10 juin 2012 à 23:53