5 mm de jour sous l'unité extérieure
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
806
Forum Réparation climatisation : 5 mm de jour sous l'unité extérieure
Invité
Mon groupe extérieur Toshiba Inverter a été posé à même une plaque de béton, laissant environ 5 mm de jour en dessous sans être de niveau. Lors des gros froids de ces derniers jours, le groupe était pris dans la glace côté radiateur sur près de 5 à 10 centimètres et est resté en mode dégivrage pendant 10 heures. Avec le redoux, le groupe fonctionne à nouveau correctement
Alors 2 questions pour anticiper les réponses bidons de mes installateurs :
- le fait que le groupe ne soit pas de niveau pose-t-il un problème ?
- la faible garde au sol a-t-elle pu provoquer la panne de dégivrage ?
Alors 2 questions pour anticiper les réponses bidons de mes installateurs :
- le fait que le groupe ne soit pas de niveau pose-t-il un problème ?
- la faible garde au sol a-t-elle pu provoquer la panne de dégivrage ?
15 janvier 2009 à 05:50
Conseils 1 climatisations dépannage
Invité

5 mm de jour sous l'unité extérieure
Invité
Bonjour,
Si votre groupe est posé au sol directement sans même de patin caoutchouc (pour les vibrations) et qu'il n'est pas de niveau, ce n'est vraiment pas professionnel de leur part. Pour répondre à votre question, si le condenseur n'est que légèrement penché, ça ne gêne pas le fonctionnement. Cordialement.
Si votre groupe est posé au sol directement sans même de patin caoutchouc (pour les vibrations) et qu'il n'est pas de niveau, ce n'est vraiment pas professionnel de leur part. Pour répondre à votre question, si le condenseur n'est que légèrement penché, ça ne gêne pas le fonctionnement. Cordialement.
Conseils 2 climatisations dépannage
Invité

5 mm de jour sous l'unité extérieure
Invité
Bonjour, votre groupe doit être de niveau car son bac de récupération des condensats est prévu pour canaliser les eaux, par contre il doit avoir une évacuation des condensats canalisée, il doit être suffisamment haut pour permettre d'installer cette évacuation.
Si effectivement les eaux ne pouvaient s'évacuer facilement elles sont restées en fond de bac, ont gelées et de par ce fait ont interdit le dégivrage correcte.
G. B.
Si effectivement les eaux ne pouvaient s'évacuer facilement elles sont restées en fond de bac, ont gelées et de par ce fait ont interdit le dégivrage correcte.
G. B.
Conseils 3 climatisations dépannage
Invité

5 mm de jour sous l'unité extérieure
Invité
Il est normal qu'il se forme de la glace dès qu'il fait froid (à partir de 5 degrés).
Pour éviter de se retrouver dans cette situation (5 à 10 cm de glace), qui aussi risque de bloquer ou casser l'hélice du ventilateur, je dissous celle-ci à l'eau chaude dès que je vois que l'épaisseur dépasse quelques cm.
J'ai 2 groupes et installé une résistance chauffante, provenant d'un radiateur électrique, mais alimenté en basse tension, sur l'un d'eux et cela a réglé ce problème.
Sinon il reste l'eau chaude. Les nouveaux climatiseurs ont une résistance intégrée.
P. S. : il faut isoler sous le compresseur, entre les pattes de fixation, avec une plaque d'isolant.
Pour éviter de se retrouver dans cette situation (5 à 10 cm de glace), qui aussi risque de bloquer ou casser l'hélice du ventilateur, je dissous celle-ci à l'eau chaude dès que je vois que l'épaisseur dépasse quelques cm.
J'ai 2 groupes et installé une résistance chauffante, provenant d'un radiateur électrique, mais alimenté en basse tension, sur l'un d'eux et cela a réglé ce problème.
Sinon il reste l'eau chaude. Les nouveaux climatiseurs ont une résistance intégrée.
P. S. : il faut isoler sous le compresseur, entre les pattes de fixation, avec une plaque d'isolant.
Conseils 4 climatisations dépannage
Invité

5 mm de jour sous l'unité extérieure
Invité
Il faut installer le groupe à 10 cm du sol, il existe des rehausses de clim.
22 mars 2009 à 01:30