Bonjour, j'aimerais savoir ce que signifie A12 pour une PAC RHOSS qui se met en sécurité ? Merci d'avance.
Réparation 1 climatisation dépannage
Invité

Code A12 pour PAC RHOSS se met en sécurité
Invité
Sur la doc de ma PAC Rhoss THAE 107 je lis : Alarme haute pression. Réarmement manuel. Bonne soirée.
Réparation 2 climatisation dépannage
Invité

Code A12 pour PAC RHOSS se met en sécurité
Invité
J'ai eu la même chose. Apparemment les techniciens repassent pour une erreur de programmation. Cependant cela a recommencé, et en fait cela venait du filtre qui était encrassé. C'est assez simple à nettoyer soi-même. Coupez la PAC, coupez les vannes extérieures, démontez le filtre (il y a pas mal d'eau à couler, équivalent de ce qui restait dans la PAC), le nettoyez et refaire l'opération inverse. Puis refaire l'appoint de pression d'eau à la fin !
Réparation 3 climatisation dépannage
Invité

Code A12 pour PAC RHOSS se met en sécurité
Invité
Bonjour, pour ma part je possède la PAC Rhoss thae 109 et mon pb est le même. La PAC s'arrête, message d'erreur EO1 (haute pression et réarmement manuel). Mais le gros problème est que le filtre est apparemment inexistant dans la PAC alors que sur la doc d'origine de chez Rhoss, ce filtre devrait exister. Y aurait-il quelqu'un qui pourrait me dépanner car cela devient un peu pénible d'être esclave du réarmement manuel et d'un fonctionnement correct aléatoire. Merci d'avance. Au plaisir. boulet28
Réparation 4 climatisation dépannage
Invité

Code A12 pour PAC RHOSS se met en sécurité
Invité
Bonjour,
J'ai eu cela aussi, filtre à eau bouché, intervention 3 heures, 480 TTC.
J'ai encore cela, dans un cas, quand je baisse le thermostat d'ambiance (celui qui gère la vanne du chauffage).
A tout coup, 6 heures plus tard, j'ai une A12, je réarme et je n'en entends plus parler.
Cordialement.
J'ai eu cela aussi, filtre à eau bouché, intervention 3 heures, 480 TTC.
J'ai encore cela, dans un cas, quand je baisse le thermostat d'ambiance (celui qui gère la vanne du chauffage).
A tout coup, 6 heures plus tard, j'ai une A12, je réarme et je n'en entends plus parler.
Cordialement.
26 février 2009 à 02:22
Réparation 5 climatisation dépannage
Invité

Code A12 pour PAC RHOSS se met en sécurité
Invité
J'ai une PAC 109 Thea Rhoss A12, cause trop de gaz R407, depuis plus de problème.
02 janvier 2011 à 17:52