Asservissement de registre au démarrage clim Daikin
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
4113
Question dépannage climatisation : Asservissement de registre au démarrage clim Daikin
Bonjour à tous,
J'ai installé dans ma maison un compresseur Daikin 2MXS50H avec 2 UI FDXS35F2VEB et FDXS50F2VEB
Ma question porte sur la FDXS35
Celle-ci alimente 3 chambres et une salle de bain. J'ai séparé en 2 zones (chambre et SDB) par 2 registres motorisés car je voudrais climatiser soit l'un soit l'autre (chauffage de la SDB l'hiver).
Au départ j'avais idée de mettre 2 simples interrupteurs pour commander ces registres mais après réflexion je ne pense pas que ce soit une bonne idée car risque de surchauffe des registres alimentés en continu pour rien ou oubli d'ouverture d'un registre et clim qui pousse contre un volet fermé, et compliqué pour ma femme à gérer, ça surtout si mode automatique de la clim.
Je sais qu'il existe des registres automatisés régulés mais bien trop cher pour moi.
Je souhaiterais donc asservir juste l'alimentation de ces registres avec le démarrage de la clim, puis je mettrais un simple va et vient pour choisir quelle zone ventiler.
Je cherche donc dans ma carte électronique un relais ou un connecteur sec qui me donnerait l'information que la clim fonctionne, et uniquement cette UI donc je ne peux pas prendre l'info sur le compresseur car il alimente aussi l'autre unité.
Avez-vous une solution pour moi ??
Un grand merci pour votre aide.
J'ai installé dans ma maison un compresseur Daikin 2MXS50H avec 2 UI FDXS35F2VEB et FDXS50F2VEB
Ma question porte sur la FDXS35
Celle-ci alimente 3 chambres et une salle de bain. J'ai séparé en 2 zones (chambre et SDB) par 2 registres motorisés car je voudrais climatiser soit l'un soit l'autre (chauffage de la SDB l'hiver).
Au départ j'avais idée de mettre 2 simples interrupteurs pour commander ces registres mais après réflexion je ne pense pas que ce soit une bonne idée car risque de surchauffe des registres alimentés en continu pour rien ou oubli d'ouverture d'un registre et clim qui pousse contre un volet fermé, et compliqué pour ma femme à gérer, ça surtout si mode automatique de la clim.
Je sais qu'il existe des registres automatisés régulés mais bien trop cher pour moi.
Je souhaiterais donc asservir juste l'alimentation de ces registres avec le démarrage de la clim, puis je mettrais un simple va et vient pour choisir quelle zone ventiler.
Je cherche donc dans ma carte électronique un relais ou un connecteur sec qui me donnerait l'information que la clim fonctionne, et uniquement cette UI donc je ne peux pas prendre l'info sur le compresseur car il alimente aussi l'autre unité.
Avez-vous une solution pour moi ??
Un grand merci pour votre aide.
21 juillet 2017 à 15:17
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Invité

Asservissement de registre au démarrage clim Daikin
Invité
Bonjour.
Un interrupteur de différentiel réglable ? 2 sondes : une sur la ligne gaz, l'autre sur ligne liquide.
Si différence de température (le gainable est alimenté), un contact se ferme.
Prix : 20€.
Un interrupteur de différentiel réglable ? 2 sondes : une sur la ligne gaz, l'autre sur ligne liquide.
Si différence de température (le gainable est alimenté), un contact se ferme.
Prix : 20€.
21 juillet 2017 à 17:58
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Asservissement de registre au démarrage clim Daikin
Merci pour votre réponse.
Ça peut être une option effectivement, mais j’espérais qu'avec l’électronique de la carte il y aurait une sortie adaptée, comme celle d'une pompe de relevage des condensats peut-être...
Il doit bien exister une sortie sur la carte qui indique si le ventilateur tourne ou pas...
Ça peut être une option effectivement, mais j’espérais qu'avec l’électronique de la carte il y aurait une sortie adaptée, comme celle d'une pompe de relevage des condensats peut-être...
Il doit bien exister une sortie sur la carte qui indique si le ventilateur tourne ou pas...
21 juillet 2017 à 20:57
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Asservissement de registre au démarrage clim Daikin
Bonjour.
Si vous avez déjà les registres, quels sont leurs marque et modèle? Et combien de fils en sortent? Si ce sont des tout-ou-rien et s'il y a 3 fils, vous devez avoir un fil commun, un pour l'ouverture, et un pour la fermeture, sachant que lorsque l'action est terminée, un micro-rupteur de fin de course coupe le fil utilisé. Pour réveiller le registre, il faut alors jouer avec l'autre fil, pour entamer l'autre action. Pour ce genre de matériel, on peut laisser la commande activée en permanence puisqu'elle se termine par une coupure (comme pour des persiennes électriques).
Cordialement, Dom.
Si vous avez déjà les registres, quels sont leurs marque et modèle? Et combien de fils en sortent? Si ce sont des tout-ou-rien et s'il y a 3 fils, vous devez avoir un fil commun, un pour l'ouverture, et un pour la fermeture, sachant que lorsque l'action est terminée, un micro-rupteur de fin de course coupe le fil utilisé. Pour réveiller le registre, il faut alors jouer avec l'autre fil, pour entamer l'autre action. Pour ce genre de matériel, on peut laisser la commande activée en permanence puisqu'elle se termine par une coupure (comme pour des persiennes électriques).
Cordialement, Dom.
22 juillet 2017 à 08:02
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Asservissement de registre au démarrage clim Daikin
Bonjour,
Ce sont des registres normalement fermés à 2 fils (P+N), alimentés par un petit piston électrique qui pousse une crémaillère en plastique qui revient à sa position fermée s'il n'est pas alimenté.
Il n'y a pas de capteur fin de course, dès que j'alimente ce petit piston électrique ça chauffe vraiment pas mal, et il y a marqué sur la notice fonctionnement maxi 20h continu.
Ce type de fonctionnement ne me pose pas de problème car la clim fonctionnera avec en mode programme que 5h en fin de journée pour les chambres ou 1 à 2h pour la salle de bain.
Merci pour vos réponses.
Ce sont des registres normalement fermés à 2 fils (P+N), alimentés par un petit piston électrique qui pousse une crémaillère en plastique qui revient à sa position fermée s'il n'est pas alimenté.
Il n'y a pas de capteur fin de course, dès que j'alimente ce petit piston électrique ça chauffe vraiment pas mal, et il y a marqué sur la notice fonctionnement maxi 20h continu.
Ce type de fonctionnement ne me pose pas de problème car la clim fonctionnera avec en mode programme que 5h en fin de journée pour les chambres ou 1 à 2h pour la salle de bain.
Merci pour vos réponses.
22 juillet 2017 à 12:38
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Asservissement de registre au démarrage clim Daikin
20H... bizarre. Ce genre de système doit avoir atteint sa température de croisière en 2 ou 3 heures grand maximum.
Je crois comprendre que le piston est en fait le noyau mobile d'un électro-aimant. Si c'est bien ça, vous pourriez mettre en place un fin de course, qui s'ouvrirait en position volet ouvert. Son rôle serait de mettre en série avec la bobine une résistance chutrice qui diminuerait la puissance dissipée dans la bobine pour le maintien de l'ouverture. Au moment d'ouvrir le volet, la puissance serait nominale car le fin de course court-circuiterait la résistance.
Par analogie, un relais dit 12V commence à coller vers 9V. Mais une fois collé vous pouvez descendre à 5 ou 6V avant qu'il ne décolle.
Une photo serait pas mal pour bien fixer les idées.
Je crois comprendre que le piston est en fait le noyau mobile d'un électro-aimant. Si c'est bien ça, vous pourriez mettre en place un fin de course, qui s'ouvrirait en position volet ouvert. Son rôle serait de mettre en série avec la bobine une résistance chutrice qui diminuerait la puissance dissipée dans la bobine pour le maintien de l'ouverture. Au moment d'ouvrir le volet, la puissance serait nominale car le fin de course court-circuiterait la résistance.
Par analogie, un relais dit 12V commence à coller vers 9V. Mais une fois collé vous pouvez descendre à 5 ou 6V avant qu'il ne décolle.
Une photo serait pas mal pour bien fixer les idées.
22 juillet 2017 à 15:21
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Asservissement de registre au démarrage clim Daikin
Voici le registre, il fonctionne normalement avec un thermostat que j'ai condamné.
registre regulation avec thermostat d ambiance.pdf
Merci pour votre idée de fin de course mais il me semble que ce montage est un peu compliqué pour moi.
D'autant plus que tout le faux plafond est fini et difficile de redémontrer ces registres (1j de travail pour démonter et remonter les lames en plastique du faux plafond).
Par contre j'ai directement accès à la carte électronique de l'UI et aux câbles de commande des registres, ce serait tellement simple d'avoir un contact sec de la carte qui me donne l'info que l'UI fonctionne ! Ça doit exister avec le nombre de port libres sur cette carte ! Je ne trouve pas de doc électrique détaillé pour cette info...
Encore merci.
registre regulation avec thermostat d ambiance.pdf
Merci pour votre idée de fin de course mais il me semble que ce montage est un peu compliqué pour moi.
D'autant plus que tout le faux plafond est fini et difficile de redémontrer ces registres (1j de travail pour démonter et remonter les lames en plastique du faux plafond).
Par contre j'ai directement accès à la carte électronique de l'UI et aux câbles de commande des registres, ce serait tellement simple d'avoir un contact sec de la carte qui me donne l'info que l'UI fonctionne ! Ça doit exister avec le nombre de port libres sur cette carte ! Je ne trouve pas de doc électrique détaillé pour cette info...
Encore merci.
22 juillet 2017 à 17:31
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Asservissement de registre au démarrage clim Daikin
Bonjour.
Désolé, je ne peux guère aller plus loin, je ne connais pas assez en détail cette marque (Daikin), mal documentée. Au vu d'une autre doc, je ne suis pas sûr que le système soit aussi basique que vous le décrivez. Car ils parlent >d'ajuster< le débit d'air, comme si votre crémaillère était commandée par un moteur (pas à pas, par ex).
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Désolé, je ne peux guère aller plus loin, je ne connais pas assez en détail cette marque (Daikin), mal documentée. Au vu d'une autre doc, je ne suis pas sûr que le système soit aussi basique que vous le décrivez. Car ils parlent >d'ajuster< le débit d'air, comme si votre crémaillère était commandée par un moteur (pas à pas, par ex).
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 juillet 2017 à 07:51
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Asservissement de registre au démarrage clim Daikin
Merci à vous d'avoir tenté d'y répondre !
23 juillet 2017 à 21:10







