2 UI fonctionnent sur 4 sur UE Hitachi RAM 72 QH5
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
2519
Dépannage Climatisation : 2 UI fonctionnent sur 4 sur UE Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour à vous tous,
J'ai 2 UE qui ne fonctionnent plus.
Sur out 1 et 2 pas de tension, et sur 3 et 4 tension de 35V.
Sur la platine de l'UE il y a le voyant de la LD 301 et 302 qui sont éteints, pour la LD303 voyant rouge fixe et pour finir la LD304 vert clignotant régulier.
Pouvez-vous m'aider à ce sujet ? M'indiquer si possible ce que cela veut dire en terme d'indication de défaut le cas-échéant.
A savoir qu'il n'y a pas de tension sur les 2 UI et que celle-ci a été mesurée avec les fils débranchés ou non sur les UI.
Les 2 autres UI ont bien fonctionné en mode chaleur.
Merci pour vos réponses futures.
Cordialement.
J'ai 2 UE qui ne fonctionnent plus.
Sur out 1 et 2 pas de tension, et sur 3 et 4 tension de 35V.
Sur la platine de l'UE il y a le voyant de la LD 301 et 302 qui sont éteints, pour la LD303 voyant rouge fixe et pour finir la LD304 vert clignotant régulier.
Pouvez-vous m'aider à ce sujet ? M'indiquer si possible ce que cela veut dire en terme d'indication de défaut le cas-échéant.
A savoir qu'il n'y a pas de tension sur les 2 UI et que celle-ci a été mesurée avec les fils débranchés ou non sur les UI.
Les 2 autres UI ont bien fonctionné en mode chaleur.
Merci pour vos réponses futures.
Cordialement.
11 novembre 2014 à 18:47
Réponse 1 Dépanner Clim
2 UI fonctionnent sur 4 sur UE Hitachi RAM 72 QH5
Bonsoir.
Je n'ai aucun code défaut correspondant au votre, les leds 301 302 éteintes et 303 fixe fonctionnement normal. Ensuite la led 304 doit clignoter un nbr de X. Alors cela veut peut être dire que le système est en temporisation avant démarrage du compresseur.
Vérifier si le câble n'est pas sectionné à un endroit :
- Vérifier la continuité en débranchant C et D sur le GE et sur l'UI, puis sonder le câble.
Vérifier le 35V continu entre C et D sur le bornier du groupe extérieur :
- Débrancher la borne D
- Vérifier la tension sur le bornier entre C et D.
Reconnecter la borne D sur le GE.
Prendre la tension entre les bornes C et D de l'unité intérieure qui est initialement de 35V cc.
- Si il n'y a pas de tension, déconnecter un par un tous les connecteurs jusqu'à avoir les 35Vcc, remplacer le composant incriminé
- Si il n'y a toujours pas de tension avec tous les connecteurs de la carte débranchés, remplacer la carte de l'unité intérieure.
Si tout est OK il est possible qu'une sonde "décalée" ne donne pas l'autorisation de démarrage de la ventilation. Lors de la demande de chaud, les volets s'ouvrent t-ils? Et une fois que le chaud est bien en service la batterie des 2 UI qui ne se mettent pas en service sont bien chaudes. Après tout ça nous verrons pour la suite.
Je n'ai aucun code défaut correspondant au votre, les leds 301 302 éteintes et 303 fixe fonctionnement normal. Ensuite la led 304 doit clignoter un nbr de X. Alors cela veut peut être dire que le système est en temporisation avant démarrage du compresseur.
Vérifier si le câble n'est pas sectionné à un endroit :
- Vérifier la continuité en débranchant C et D sur le GE et sur l'UI, puis sonder le câble.
Vérifier le 35V continu entre C et D sur le bornier du groupe extérieur :
- Débrancher la borne D
- Vérifier la tension sur le bornier entre C et D.
Reconnecter la borne D sur le GE.
Prendre la tension entre les bornes C et D de l'unité intérieure qui est initialement de 35V cc.
- Si il n'y a pas de tension, déconnecter un par un tous les connecteurs jusqu'à avoir les 35Vcc, remplacer le composant incriminé
- Si il n'y a toujours pas de tension avec tous les connecteurs de la carte débranchés, remplacer la carte de l'unité intérieure.
Si tout est OK il est possible qu'une sonde "décalée" ne donne pas l'autorisation de démarrage de la ventilation. Lors de la demande de chaud, les volets s'ouvrent t-ils? Et une fois que le chaud est bien en service la batterie des 2 UI qui ne se mettent pas en service sont bien chaudes. Après tout ça nous verrons pour la suite.
11 novembre 2014 à 20:27
Réponse 2 Dépanner Clim
2 UI fonctionnent sur 4 sur UE Hitachi RAM 72 QH5
Merci pour votre réponse. Je prends note de vos conseils.
Je ferai les essais dès que possible et je vous tiendrai au courant.
Pour l'instant nous chauffons avec la cheminée. Je devrai pouvoir faire les tests demain ou vendredi.
Encore merci et bonne soirée.
Je ferai les essais dès que possible et je vous tiendrai au courant.
Pour l'instant nous chauffons avec la cheminée. Je devrai pouvoir faire les tests demain ou vendredi.
Encore merci et bonne soirée.
11 novembre 2014 à 21:29
Réponse 3 Dépanner Clim
2 UI fonctionnent sur 4 sur UE Hitachi RAM 72 QH5
Bonjour.
Vers le milieu de votre UE, juste sous le capot, vous avez une carte électronique complexe de taille moyenne. Sous elle vous en avez une autre qui porte 2 alimentations à découpage identiques. L'une s'occupe des UI 1 et 2, l'autre des UI 3 et 4. Selon toute vraisemblance une des deux alims est en panne. Avez vous remarqué que depuis quelques jours nous avons sur le forum un déferlement de pannes analogues sur les cartes Hitachi? Un certain nombre d'internautes ont pu se dépanner à coût modique.
Si vous faites une photo recto-verso de cette carte, j'essaierai de vous guider dans des mesures de diagnostic, si cela vous tente. Vous pouvez aussi parcourir les questions récentes traitant de pannes Hitachi. La carte a 3 connecteurs, comme indiqué ci-après.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vers le milieu de votre UE, juste sous le capot, vous avez une carte électronique complexe de taille moyenne. Sous elle vous en avez une autre qui porte 2 alimentations à découpage identiques. L'une s'occupe des UI 1 et 2, l'autre des UI 3 et 4. Selon toute vraisemblance une des deux alims est en panne. Avez vous remarqué que depuis quelques jours nous avons sur le forum un déferlement de pannes analogues sur les cartes Hitachi? Un certain nombre d'internautes ont pu se dépanner à coût modique.
Si vous faites une photo recto-verso de cette carte, j'essaierai de vous guider dans des mesures de diagnostic, si cela vous tente. Vous pouvez aussi parcourir les questions récentes traitant de pannes Hitachi. La carte a 3 connecteurs, comme indiqué ci-après.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2014 à 23:46
Réponse 4 Dépanner Clim
Invité

2 UI fonctionnent sur 4 sur UE Hitachi RAM 72 QH5
Invité
Bonjour,
J'ai le même problème, il semble que vous ayez un manuel complet Hitachi auquel vous aviez fait référence, peut-être les plans des cartes aussi.
Pouvez-vous me dire où trouver ces infos, merci ?
J'ai le même problème, il semble que vous ayez un manuel complet Hitachi auquel vous aviez fait référence, peut-être les plans des cartes aussi.
Pouvez-vous me dire où trouver ces infos, merci ?
23 janvier 2016 à 17:14