2 commandes sur PAC Daikin module FBQ100B7V3B
Actuellement
10 403
questions dans le
forum climatisation
9985
Conseils Forum Climatisation : 2 commandes sur PAC Daikin module FBQ100B7V3B
Bonjour.
Je viens d'acheter une maison équipée d'une PAC gainée avec un module extérieur et un module intérieur FBQ100B7V3B.
Un boîtier de commande brc1d52 est présent dans la pièce de vie et des thermostats d'ambiance sont présents dans les chambres pour réguler la température (ils ne déclenchent pas l'activation de la PAC, uniquement la commande brc1d52 de la pièce de vie). Sur la commande brc1d52, il y a la sonde de la commande mais également la sonde du module intérieur.
Cependant, je souhaite mettre en place un plancher chauffant dans ma pièce de vie et donc arrêter la soufflerie en bas (fermer les volets de la grille), tout en continuant à chauffer les chambres en hiver.
En été, je souhaiterais également pouvoir piloter la climatisation depuis ma pièce du bas.
Auriez-vous une solution pratique à me proposer ?
Mon idée était d'acheter une commande sans fil compatible pour déplacer la commande à l'étage en hiver, puis en bas en été.
1- Est-ce possible ?
Si cela n'est pas possible, j'envisage d'acheter une deuxième commande et de l'amener à l'étage.
2- Le mode master slave de la BRC1D52 permet-il de faire cela ?
Et le module FBQ100B7V3B est-il compatible ?
3- Si les deux commandes ne peuvent pas fonctionner ensemble, puis-je mettre un interrupteur sur P1 de la commande et sur la sonde du module intérieur pour activer l'une ou l'autre commande ?
Ainsi, je n'aurai qu'une seule commande en marche. Sachant que je vais faire cela deux fois par an, je peux disjoncter avant de faire la bascule. Est-ce une idée viable ? Y aura-t-il une procédure d'enregistrement de la commande à faire ou d'autres problèmes que je pourrais rencontrer ?
Option 1 :
En lisant certains messages sur cette PAC sur votre forum, j'ai vu des codes pour désactiver la sonde du module intérieur et n'utiliser que celle du boîtier de commande brc1d52.
Je n'ai pas compris la manipulation, mais cela m'éviterait de devoir recâbler une sonde pour l'unité intérieure si j'achète une deuxième commande.
Option 2 :
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ?
Je ne sais pas quelle est la meilleure option, c'est pourquoi je sollicite votre expertise.
Merci d'avance pour vos retours.
Je viens d'acheter une maison équipée d'une PAC gainée avec un module extérieur et un module intérieur FBQ100B7V3B.
Un boîtier de commande brc1d52 est présent dans la pièce de vie et des thermostats d'ambiance sont présents dans les chambres pour réguler la température (ils ne déclenchent pas l'activation de la PAC, uniquement la commande brc1d52 de la pièce de vie). Sur la commande brc1d52, il y a la sonde de la commande mais également la sonde du module intérieur.
Cependant, je souhaite mettre en place un plancher chauffant dans ma pièce de vie et donc arrêter la soufflerie en bas (fermer les volets de la grille), tout en continuant à chauffer les chambres en hiver.
En été, je souhaiterais également pouvoir piloter la climatisation depuis ma pièce du bas.
Auriez-vous une solution pratique à me proposer ?
Mon idée était d'acheter une commande sans fil compatible pour déplacer la commande à l'étage en hiver, puis en bas en été.
1- Est-ce possible ?
Si cela n'est pas possible, j'envisage d'acheter une deuxième commande et de l'amener à l'étage.
2- Le mode master slave de la BRC1D52 permet-il de faire cela ?
Et le module FBQ100B7V3B est-il compatible ?
3- Si les deux commandes ne peuvent pas fonctionner ensemble, puis-je mettre un interrupteur sur P1 de la commande et sur la sonde du module intérieur pour activer l'une ou l'autre commande ?
Ainsi, je n'aurai qu'une seule commande en marche. Sachant que je vais faire cela deux fois par an, je peux disjoncter avant de faire la bascule. Est-ce une idée viable ? Y aura-t-il une procédure d'enregistrement de la commande à faire ou d'autres problèmes que je pourrais rencontrer ?
Option 1 :
En lisant certains messages sur cette PAC sur votre forum, j'ai vu des codes pour désactiver la sonde du module intérieur et n'utiliser que celle du boîtier de commande brc1d52.
Je n'ai pas compris la manipulation, mais cela m'éviterait de devoir recâbler une sonde pour l'unité intérieure si j'achète une deuxième commande.
Option 2 :
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ?
Je ne sais pas quelle est la meilleure option, c'est pourquoi je sollicite votre expertise.
Merci d'avance pour vos retours.
03 février 2025 à 22:19
Questions / Réponses Climatisation 1
2 commandes sur PAC Daikin module FBQ100B7V3B
Bonjour.
Après plusieurs lectures, ben... gardez tout en lieu et place, par contre si vous avez des sondes dans les chambres elles doivent servir uniquement pour l'ouverture mécanique dans chaque pièce concernée.
1: boucher simplement la ou les grilles ou gaines de votre pièce de vie ou encore démonter la ou les gaines menant à cette pièce de vie et bouchonner au niveau de votre gainable, par contre attention qu'il y ai assez de débit d'air, mais si vous bouchez qu'une gaine cela devrait allez.
Pour la commande : La laisser en place cela vous permettra de garder l'accès depuis votre pièce de vie, et oui du coup pour la sonde en aspiration gainable serait bien. Vous avez 3 possibilités, Tcde + reprise gainable, gainable seul et Tcde seule.
Pour sonde seule dans UI, ci joint une doc pour respecter la procédure d'exécution, la programmation est la suivante mode 10, code 2 code suivant 2 (arrêt sonde Tcde).
Si complément d'infos d'autres auront certainement des réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Après plusieurs lectures, ben... gardez tout en lieu et place, par contre si vous avez des sondes dans les chambres elles doivent servir uniquement pour l'ouverture mécanique dans chaque pièce concernée.
1: boucher simplement la ou les grilles ou gaines de votre pièce de vie ou encore démonter la ou les gaines menant à cette pièce de vie et bouchonner au niveau de votre gainable, par contre attention qu'il y ai assez de débit d'air, mais si vous bouchez qu'une gaine cela devrait allez.
Pour la commande : La laisser en place cela vous permettra de garder l'accès depuis votre pièce de vie, et oui du coup pour la sonde en aspiration gainable serait bien. Vous avez 3 possibilités, Tcde + reprise gainable, gainable seul et Tcde seule.
Pour sonde seule dans UI, ci joint une doc pour respecter la procédure d'exécution, la programmation est la suivante mode 10, code 2 code suivant 2 (arrêt sonde Tcde).
Si complément d'infos d'autres auront certainement des réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 février 2025 à 10:10
Questions / Réponses Climatisation 2
2 commandes sur PAC Daikin module FBQ100B7V3B
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse rapide, je suis impressionné.
Actuellement, si je mets 22 dans la pièce de vie, la température est atteinte à la commande et 22 au thermostat dans les chambres (alors qu'en réalité il fait 16).
La soufflerie ne se lance pas pour les chambres. Il faut que la sonde fasse la demande dans la pièce de vie pour avoir du chauffage dans les chambres.
Mon souci est donc que si je garde ma commande dans la pièce de vie, elle ne déclenchera jamais la PAC car le seuil de température sera atteint via le plancher chauffant, et donc il n'y aura aucun chauffage dans mes chambres.
C'est pourquoi j'envisage de basculer la commande dans les chambres pour lancer la PAC.
En été, je vais vouloir profiter de la PAC dans la pièce de vie en priorité par rapport aux chambres.
Je m'excuse pour la mauvaise explication de mon souci, je ne suis pas très familier avec ce domaine.
Merci d'avance pour votre aide.
Je vous remercie pour votre réponse rapide, je suis impressionné.
Actuellement, si je mets 22 dans la pièce de vie, la température est atteinte à la commande et 22 au thermostat dans les chambres (alors qu'en réalité il fait 16).
La soufflerie ne se lance pas pour les chambres. Il faut que la sonde fasse la demande dans la pièce de vie pour avoir du chauffage dans les chambres.
Mon souci est donc que si je garde ma commande dans la pièce de vie, elle ne déclenchera jamais la PAC car le seuil de température sera atteint via le plancher chauffant, et donc il n'y aura aucun chauffage dans mes chambres.
C'est pourquoi j'envisage de basculer la commande dans les chambres pour lancer la PAC.
En été, je vais vouloir profiter de la PAC dans la pièce de vie en priorité par rapport aux chambres.
Je m'excuse pour la mauvaise explication de mon souci, je ne suis pas très familier avec ce domaine.
Merci d'avance pour votre aide.
04 février 2025 à 21:34
Questions / Réponses Climatisation 3
2 commandes sur PAC Daikin module FBQ100B7V3B
Bonjour.
Comme on bascule la sonde en reprise gainable, que la commande soit dans les chambres ou ailleurs cela ne changera rien au fonctionnement, la seule contrainte est qu'il faut absolument une reprise d'air par gaines isolées dans chaque chambre, et bien sur enlever celles du soufflage et reprise de la pièce de vie.
Comme on bascule la sonde en reprise gainable, que la commande soit dans les chambres ou ailleurs cela ne changera rien au fonctionnement, la seule contrainte est qu'il faut absolument une reprise d'air par gaines isolées dans chaque chambre, et bien sur enlever celles du soufflage et reprise de la pièce de vie.
05 février 2025 à 16:23
Questions / Réponses Climatisation 4
2 commandes sur PAC Daikin module FBQ100B7V3B
Bonjour.
Merci pour vos retours.
Je crois que j'ai compris votre point.
L'idée d'utiliser la sonde ou il y a la prise d'air, aspiration.
Malheureusement cette prise d'air se situe en bas au niveau d'un couloir a côté de la pièce de vie. Mes chambres sont a l'étage et il y a pas de prise d'air a ce niveau.
Par contre votre idée ouvre une option :
Garder la commande au même endroit, tirer une sonde a l'étage et suivant la période de l'année j'indique de prendre la sonde en haut ou la sonde de la commande. Votre avis ?
Avez-vous une autre idée maintenant que vous avez plus d'informations ?
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ?
Merci pour votre aide.
Merci pour vos retours.
Je crois que j'ai compris votre point.
L'idée d'utiliser la sonde ou il y a la prise d'air, aspiration.
Malheureusement cette prise d'air se situe en bas au niveau d'un couloir a côté de la pièce de vie. Mes chambres sont a l'étage et il y a pas de prise d'air a ce niveau.
Par contre votre idée ouvre une option :
Garder la commande au même endroit, tirer une sonde a l'étage et suivant la période de l'année j'indique de prendre la sonde en haut ou la sonde de la commande. Votre avis ?
Avez-vous une autre idée maintenant que vous avez plus d'informations ?
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ?
Merci pour votre aide.
07 février 2025 à 08:36
Questions / Réponses Climatisation 5
2 commandes sur PAC Daikin module FBQ100B7V3B
Bonjour.
J'ai finalement déplacer la sonde à l'étage dans une chambre.
Je pourrais donc piloter soit boîtier de commande seul soit sonde seule.
Pour arrêt sonde télécommande vous avez dit : mode 10, code 2 code suivant 2 (arrêt sonde Tcde).
Pour réactiver la télécommande c'est quoi 10 /2/1 ?
Pour arrêter et démarrer la sonde uniquement ?
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ?
Merci encore.
J'ai finalement déplacer la sonde à l'étage dans une chambre.
Je pourrais donc piloter soit boîtier de commande seul soit sonde seule.
Pour arrêt sonde télécommande vous avez dit : mode 10, code 2 code suivant 2 (arrêt sonde Tcde).
Pour réactiver la télécommande c'est quoi 10 /2/1 ?
Pour arrêter et démarrer la sonde uniquement ?
Est-il possible de remplacer le boîtier de commande BRC1D52 par un autre, par exemple le BRC1E52A7 ?
Merci encore.